KFC???
3根220V加热棒 2根800W 1根1000W
选择一个4P断路器 断路器额定电流是按照2600W计算 还是1000W计算
刘志斌
ilscq
是三相电路么?单相的楼上的N断路器要过热保护了。
选6A的开关吧?空气断路器比较便宜,好像没有5A这个额定电流
李纯绪
按1000W选择断路器的额定电流。记住!电热负荷没有过载现象,按短路保护设计,依供电线路承受电流能力选,而且要考虑上一级保护的选择性。比如,上一级保护是100A,供电线路BV2.5,要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。
xltek
Piston
EBN战略军团-xclcb
lanmaopashu
回复内容:对:李纯绪关于按1000W选择断路器的额定电流。记住!电热负荷没有过载现象,按短路保护设计,依供电线路承受电流能力选,而且要考虑上一级保护的选择性。比如,上一级保护是100A,供电线路BV2.5,要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。内容的回复:
如果一个额定2A的加热器、一个额定5A的断路器,接的都是1.5平的导线。选两种一样的断路器好点还是选一大一小的断路器好点?如果不会过载,是不是可以仅在干路上放一个断路器?
请原谅!我说的电热负荷不准确,应该说是电阻负载,电磁感应式的加热也有啊!
1.5的导线承受瞬间几十安的电流是没问题的,按短路电流保护选就行,大点使用可靠,只要不超过保护的选择性就行。
没明白你的意思,如果是二个支路,还是应该分别设置断路器,负荷性质不同吗。
刘拓877476825
艾诺樱桃帮v