断路器选择 点击:1135 | 回复:15



KFC???

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2011-12-12 13:40:33
楼主

3根220V加热棒 2根800W 1根1000W

选择一个4P断路器 断路器额定电流是按照2600W计算 还是1000W计算




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-12-12 23:21:32
1楼
选择一个3P+N断路器,额定电流是按1000W计算,1000W/220V≈5A;

ilscq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2011-12-15 23:04:10
2楼

是三相电路么?单相的楼上的N断路器要过热保护了。

选6A的开关吧?空气断路器比较便宜,好像没有5A这个额定电流

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-12-17 20:53:10
3楼

按1000W选择断路器的额定电流。记住!电热负荷没有过载现象,按短路保护设计,依供电线路承受电流能力选,而且要考虑上一级保护的选择性。比如,上一级保护是100A,供电线路BV2.5,要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-12-17 22:33:44
4楼
引用 李纯绪 的回复内容:按1000W选择断路器的框架电流。……要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。

“20A以上的断路器”,这个20A是断路器的额定电流,而负载的额定电流是5A?

ilscq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2011-12-18 00:53:01
5楼
回复内容:
对:刘志斌关于引用 李纯绪 的回复内容:按1000W选择断路器的框架电流。……要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。“20A以上的断路器”,这个20A是断路器的额定电流,而负载的额定电流是5A?内容的回复:


20A是有点夸张。虽然电热负荷不会过载,但也要做一些保护吧。或许考虑到价格?20A的是比6A左右的开关便宜点。。。。

xltek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年1月30日
发表于:2011-12-18 01:45:39
6楼
看你是选总短路器还是分支短路器.总的以最大电流计算:1.7*1000/220+2*800/220=16A

xltek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年1月30日
发表于:2011-12-18 01:46:01
7楼

xltek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年1月30日
发表于:2011-12-18 01:46:57
8楼
看你是选总短路器还是分支短路器.总的以最大电流计算:1.7*1000/220+2*800/220=16A

xltek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年1月30日
发表于:2011-12-18 01:47:10
9楼

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-12-18 12:48:48
10楼
按照最不利情况考虑-----中性线脱离断开,同时一相800w的负载也断开,只剩下2相1800w的负载串接在380上工作,以及中性点偏移和系统漏电流附加的情况

EBN战略军团-xclcb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2012-02-13 18:07:20
11楼
学习顶一下                     

lanmaopashu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2012-02-26 05:30:46
12楼

回复内容:
对:李纯绪关于按1000W选择断路器的额定电流。记住!电热负荷没有过载现象,按短路保护设计,依供电线路承受电流能力选,而且要考虑上一级保护的选择性。比如,上一级保护是100A,供电线路BV2.5,要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。内容的回复:



请教,电热负荷如何理解?所有电阻性的加热器都属于电热负荷?

如果一个额定2A的加热器、一个额定5A的断路器,接的都是1.5平的导线。选两种一样的断路器好点还是选一大一小的断路器好点?如果不会过载,是不是可以仅在干路上放一个断路器?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-27 11:38:02
13楼

请原谅!我说的电热负荷不准确,应该说是电阻负载,电磁感应式的加热也有啊!

1.5的导线承受瞬间几十安的电流是没问题的,按短路电流保护选就行,大点使用可靠,只要不超过保护的选择性就行。

没明白你的意思,如果是二个支路,还是应该分别设置断路器,负荷性质不同吗。

 

刘拓877476825

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2012年5月06日
发表于:2012-05-18 20:48:22
14楼
回复内容:
对:lanmaopashu关于回复内容:对:李纯绪关于按1000W选择断路器的额定电流。记住!电热负荷没有过载现象,按短路保护设计,依供电线路承受电流能力选,而且要考虑上一级保护的选择性。比如,上一级保护是100A,供电线路BV2.5,要选20A以上的断路器,增加运行的可靠性。内容的回复:请教,电热负荷如何理解?所有电阻性的加热器都属于电热负荷?如果一个额定2A的加热器、一个额定5A的断路器,接的都是1.5平的导线。选两种一样的断路器好点还是选一大一小的断路器好点?如果不会过载,是不是可以仅在干路上放一个断路器?内容的回复:


用个4极总开关。分路再用三个单相开关最好。总开最好十安以上。

艾诺樱桃帮v

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 1555回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-24 22:56:04
15楼
引用 EBN战略军团-xclcb 的回复内容: 学习顶一下                     




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师