这是干扰问题吗?请帮忙分析下。
点击:
445
| 回复:
21
ZQ
关注
私信
发表于:2011-12-12 11:21:07
楼主
一台4KW变频器带4KW变频电机,变频电机的散热风扇是和变频器用的是同一380V电源,经常烧电机的散热风扇,测量了一下有时候电机散热风扇的电压竟然有700V,现在怀疑是干扰问题,不知道该怎么处理?是加电抗器?还是滤波器?是加在变频器输出端?还是加在然热风扇回路?请大家帮忙分析下。谢谢