台达100W变频器带2个50W电机稳吗 点击:1134 | 回复:8



qjb87531

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2010年12月27日
发表于:2011-12-07 14:51:25
楼主
可以吗,会不会出现什么问题



蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2012-02-02 11:18:47
1楼

我们用都没有问题
常常两个550W的 行走电机用一个1.1KW 变频器

EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-02-02 11:29:13
2楼

不一定老稳,建议不要为了省钱这样操作,平衡出现问题就不正常执行了,其他品牌有这样的。台达的系列产品不建议这样使用。

广州通济工控

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2012-02-02 21:13:07
3楼

两个马达如果带的负载完全一样的话,理论上是可以的。

如果两个马达带的负载一个重一个轻,应该会有影响。

http://shop65245383.taobao.com/

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-02-03 08:39:52
4楼

单台变频驱动多台电机,分3种情况考虑:

1、多台电机驱动的同一负载,如以上所述,负载一个重一个轻,应该会有影响。

2、多台电机驱动不同的负载,但要保证各电机速度同步,此时变频可以承受,但各电机速度无法精确保证。

3、多台电机驱动不同的负载,并且相互之间无速度同步精确要求,仅仅是大体上同步调速而已,该情况下各电机需单独加装热保护,变频的许可电流应大于电机总电流,并尽可能避免在运行中,增、减电机运行台数。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-03 12:45:57
5楼
引用 yjig 的回复内容:单台变频驱动多台电机,分3种情况考虑:1、多台电机驱动的同一负载,如以上所述,负载一个重一个轻,应该会有影响。2、多台电机驱动不同的负载,但要保证各电机速度同步,此时变频可以承受,但各电机速度无法精确保证。3、多台电机驱动不同的负载,并且相互之间无速度同步精确要求,仅仅是大体上同步调速而已,该情况下各电机需单独加装热保护,变频的许可电流应大于电机总电流,并尽可能避免在运行中,增、减电机运行台数。



时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-02-04 13:15:04
6楼
回复内容:
对:yjig关于单台变频驱动多台电机,分3种情况考虑:1、多台电机驱动的同一负载,如以上所述,负载一个重一个轻,应该会有影响。2、多台电机驱动不同的负载,但要保证各电机速度同步,此时变频可以承受,但各电机速度无法精确保证。3、多台电机驱动不同的负载,并且相互之间无速度同步精确要求,仅仅是大体上同步调速而已,该情况下各电机需单独加装热保护,变频的许可电流应大于电机总电流,并尽可能避免在运行中,增、减电机运行台数。内容的回复:1情况,两个参数电机驱动一个同步带有什么不妥?

q044100776

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2011年10月24日
发表于:2012-02-04 14:57:26
7楼
可以的。看负载是否平衡

凝水成冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2011年11月26日
发表于:2012-02-06 09:44:41
8楼
