多台S300的PLC的profibus通信怎么设置,地址应该怎么分配




无锡北辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2011-11-17 10:04:12
1楼

MS通讯:一个设为DP Master,其余的设为DPSlave,然后用MS通讯,地址不能一样,一般从2开始往后排。不过这样做有点浪费其他S7300的DP主站功能了。不知道可不可以调用SFB来实现主站和主站之间的数据交换,问问西门子吧。

无锡北辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2011-11-17 10:08:31
2楼
或者你也可以用无锡北辰的BCNet-S7MPI(插在MPI和DP口都可以)来实现S7300之间的数据交换,这样就不需要改动PLC的PROFIBUS组态。www.beichen-automation.com

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-11-17 22:23:57
3楼

一个DP主;二个DP从站;

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-11-17 23:15:13
4楼
波特率相同,站地址不能相同

kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2011-11-25 16:33:03
5楼

DP通讯,1个主,其他从站。最省钱的方案了

数据交换直接在组态里面配置就可以了