MCGS 屏脚本问题 点击:240 | 回复:2



阿水

    
  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-10-30 09:45:29
楼主

        请问各位达,各位亲,菜鸟学习 MCGS 屏组态,用的是TPC7062K 屏,发现有窗口右击属性内有循环脚本编写的地方,且有循环时间设置,这个时间设置为多少最好?

       后来发现在主窗口的运行策略也有脚本编写的地方。

请位这两个地方写的脚本运行有先后或是优先吗?各有什么特点?



楼主最近还看过



dianqisu

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 804回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:9138
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-10-30 13:50:41
1楼

呵呵,循环时间设定100MS 最合适,太短了,造成死循环。太长了,造成运算滞后。

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-11-02 13:18:18
2楼

          好的,谢谢啦,一直以为默认的是最好的