700模拟量给定 点击:0 | 回复:2



nimaoyu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2009年6月20日
发表于:2011-10-24 23:41:00
楼主
昨天对一台AB 700由开关量给定频率更改为用模拟量给定频率,但是参数设定好以后,一旦模拟量输入的两颗线接上去变频器就直接奔50HZ去,通过查看002发现频率给定值为50HZ;拆除输入信号002显示为4HZ,将输入端子端接一样显示为4HZ。不管采用信号发生器还是模拟量给定手操器都是一样的效果。通过参看,91(最低频率4MA)、92(最高频率20MA)、90(最后两位设为1,电流型)、352、353几个参数设置都没有问题。不知道是不是变频器本身出问题了,还请大家不吝赐教!





nimaoyu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2009年6月20日
发表于:2011-10-25 09:33:39
1楼
接线方面,直接进AI 19、20两个端子(AI1+ AI1-)。启动部分没有问题
另外,用信号发生器给定的时候,一旦表笔达上去给到4MA没有反应,往上加一点就直接到50HZ,同时通过发生器判断电流回路有断线的可能。(我用的是数字信号发生器,如果给定的电流信号回路断线,表上显示的数字会闪烁)