三菱变频器是F700的跳Err故障,是18.5KW的,我给板子单独加380V的二相交流,就跳保护,那个高手指点一下,Err说明书上是说变频器复位中(RES信号为ON时)



中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2007-09-19 10:15:00
1楼
[color=#808000]通信问题。检查显示板的端子和CPU连接是否正常。I/O扳子有排插松动接触不好。[/color]

yyyyyyyyyyyyyyy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2007-09-19 11:21:00
2楼
谢谢,我都看了没有问题,现在又出新问题跳EUVR混了

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-09-20 08:56:00
3楼
我试过面板没插好也会出现这个故障的。

yyyyyyyyyyyyyyy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2007-09-20 10:56:00
4楼
面板是好的啊,呵呵

漫步人生路

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 791回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2007-09-20 22:37:00
5楼
说明书好像是CPU故障,我以前风扇坏了,也跳过着个故障。

yyyyyyyyyyyyyyy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2007-09-22 08:36:00
6楼
  谢谢大家,我的问题已经搞清楚是CPU的问题呵呵

黎明00000

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:56帖 | 225回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:211
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2007-09-22 22:42:00
7楼
主板坏了,找我吧

znhongan1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2009-05-31 00:13:26
8楼
一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。CPU板坏了,如要帮忙请致电13076895511

xy33787

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2011-05-30 00:19:01
9楼
面板切换之后可以正常使用

kanyixia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2011-10-16 15:07:48
10楼
都是白痴,EUVT是欠压故障,是光耦7800坏了,更换就可以了。

liwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2011-10-16 18:55:34
11楼
楼上那位OK,说真话

kanyixia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2011-10-17 16:35:26
12楼
如果是三菱A500的机子跳EUVT故障就一定是光耦7800坏掉了,F700的机子我都试过几次,都是7800坏了。希望对你有用吧。

kanyixia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2011-10-17 16:40:11
13楼
如果是E540的机子显示ERR但红灯无报警的话就试下补焊控制板的IC7,R108和C55。希望对大家有用。

兴东机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年7月22日
发表于:2011-12-29 11:03:48
14楼
我有台F540-45K上电报警EUVT,光耦7800换过电压检测10393,10339也换过可还是不行。那位老哥给点建议。

gjd_2003

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年11月13日
发表于:2012-02-03 20:43:05
15楼

到单位试试,我们单位坏的一大堆

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-02-03 22:24:23
16楼
引用 gjd_2003 的回复内容:到单位试试,我们单位坏的一大堆



羡慕楼主啊

给水团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1049
  • 注册:2016年10月03日
发表于:2016-10-03 09:44:21
17楼

我的机器是a500错误代码err,不知什么故障,请各位老师指导,感谢

李和明先生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2017-01-12 11:33:55
18楼


回复内容:

对: kanyixia 都是白痴,EUVT是欠压故障,是光耦7800坏了,更换... 内容的回复!


A740哪有7800光耦,只有500系列才用7800,不懂不要装懂