西门子 sm331 关于pt100的问题 点击:416 | 回复:2



Vergard

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年8月20日
发表于:2011-10-11 13:46:29
楼主

大家好,我向大家求助一些问题:

1.我手头有一个6ES73317KB029AJ0的模拟输入模块,我现在的模拟信号来源是PT100,有人说恒定电流加在接点Ic+ 和Ic-上,这句话的意思没完全懂,是不是模块上Ic+ 和Ic-2个接点本身就是恒流源,还是我要在模块接点与pt100之间串个恒流源呢?

2.我能否用一个cpu的多个pt100接口来同时控制不同的阀门开度?

PLC新手真心求教,谢谢各位!




云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-10-12 22:43:12
1楼

6ES7331-7KB02-9AJ0

常规选型手册上没有这模块的资料哦。

Vergard

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年8月20日
发表于:2011-10-13 11:16:40
2楼
回复内容:
对:云锋 关于

6ES7331-7KB02-9AJ0

常规选型手册上没有这模块的资料哦。

内容的回复:

呵呵,后面的9AJ0换成0AJ0就有的吧,后面那块只代表附件吧

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师