当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
变送器又出故障了
点击:
278
| 回复:
3
woilin1314
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:1013
注册:2011年2月11日
发表于:2011-10-11 12:34:02
楼主
现有一台5mpa的压力变送器,蒸汽,现象是没有电流信号输出,在DCS机房测万用表显示是0,现场测电流信号是0.11mA,但是变送器本身显示是正常的压力值,供电电压也没有问题,大概在22V dc,我用HART手操器通讯,在DCS机柜里面是通讯故障,在现场串联一个欧姆电阻后能正常通讯,进入过程变量里看,手操器显示的压力值,电流值参数又正常,用万用表串在手操器上,手操器还是显示正常,但是万用表还是显示电流信号仅有0.1mA,要崩溃了,有人能帮忙分析下是什么原因么?非常感谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
QHDTHL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1366回
年度积分:0
历史总积分:14740
注册:2006年12月21日
发表于:2011-10-11 16:49:17
1楼
变送器的输出回路出了问题,变送器显示正确,只能说明它的显示回路没有问题,你用手操器通讯得到的数据与变送器的输出回路没有关系,修理一下吧。
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2011-10-11 17:09:10
2楼
没有看明白,你的压力变送器是两线的??与DCS连接是通讯还是电流??你怎么接线的??这么点事就崩溃??太脆弱了吧?别动不动就崩溃了,这样怎么能干这行??要像一个外科医生一样,要有承受力,看着肠子肚子,脑浆外流,要觉得很平常,,,要是一见血就崩溃,还能做外科医生么?要是没有这样的心理素质,还能在这行干么?
回复
引用
举报
jiaoanpeng
关注
私信
精华:28帖
求助:1帖
帖子:327帖 | 15621回
年度积分:0
历史总积分:78592
注册:2006年7月25日
发表于:2011-10-11 17:13:45
3楼
把变送器切出看显示是否是零点,此时测量电流信号看是否正常。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
金属转子流量计安装在旁路管...
[611]
罗斯蒙特差压变送器测流量量...
[954]
2014年前夕现场维修调节阀
[745]
EJA变送器资料-横河流量计资...
[1799]
工控仪表擂台第九十期-测温仪...
[1817]
测径传感器是测量物体的体积...
[500]
一到下雨天压力变送器就不准...
[1760]
本安防爆型的便携密度计,您们...
[2269]
工控仪表擂台第四十七期--气...
[846]
温控仪不稳定
[2962]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号