变送器又出故障了 点击:278 | 回复:3



woilin1314

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1013
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2011-10-11 12:34:02
楼主
现有一台5mpa的压力变送器,蒸汽,现象是没有电流信号输出,在DCS机房测万用表显示是0,现场测电流信号是0.11mA,但是变送器本身显示是正常的压力值,供电电压也没有问题,大概在22V dc,我用HART手操器通讯,在DCS机柜里面是通讯故障,在现场串联一个欧姆电阻后能正常通讯,进入过程变量里看,手操器显示的压力值,电流值参数又正常,用万用表串在手操器上,手操器还是显示正常,但是万用表还是显示电流信号仅有0.1mA,要崩溃了,有人能帮忙分析下是什么原因么?非常感谢



QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-10-11 16:49:17
1楼
变送器的输出回路出了问题,变送器显示正确,只能说明它的显示回路没有问题,你用手操器通讯得到的数据与变送器的输出回路没有关系,修理一下吧。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-10-11 17:09:10
2楼
没有看明白,你的压力变送器是两线的??与DCS连接是通讯还是电流??你怎么接线的??这么点事就崩溃??太脆弱了吧?别动不动就崩溃了,这样怎么能干这行??要像一个外科医生一样,要有承受力,看着肠子肚子,脑浆外流,要觉得很平常,,,要是一见血就崩溃,还能做外科医生么?要是没有这样的心理素质,还能在这行干么?

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-10-11 17:13:45
3楼

把变送器切出看显示是否是零点,此时测量电流信号看是否正常。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师