                                                                           变压器的故障分析

 变压器预防措施

  1.管理单位要根据实际情况,制订完善的设备检修试验操作规程和制度,详细而准确地规定每一项操作步骤和注意事项,使检修人员,特别是新参加工作的检修人员能够准确地掌握设备检修标准、操作步骤和注意事项等。

  2.要开好设备检修的班前会,对检修工作任务、工艺标准和安全注意事项必须交待清楚,特殊情况要作重点交待,使每个参加检修工作的人员都要对此清清楚楚。

  3.加强对检修人员的培训,要求检修人员要严格按检修规程进行检修,不得有丝毫马虎。特别是在检修配电变压器进行一次侧拆、接导线时,要由2人进行,一定要严防高压铜导电杆的连轴转动。

 

  事故经过
  春检预试,检修人员对一台S9—50/35型变压器进行测试完毕后恢复接线,各项测试结果均符合要求,所以,当其他各项工作都完成后,办理了工作票终结手续。但送电后发觉变压器声音异常,15 min后变压器喷油,高压跌落式熔断器全部跌落断开。

  原因分析

  我们现场查看后初步判断,是检修人员在进行变压器接线拆卸、恢复过程中,造成了高压引线的移动,引起变压器内部一次绕组引线短路造成的。更换新变压器投入运行,把故障变压器运回车间检修。

  拆开变压器后发现,变压器一次绕组引线的U相、W相铜线均已烧断。电压为35 kV而容量仅有50 kV·A变压器的一次绕组引线很细,是直接焊接在高压铜导电杆上的,且引线之间的距离比较近,在拆卸变压器外部一次侧接线过程中如果不注意,就会使一次侧铜导电杆转动,牵动细铜引线。当两相引线的移动方向相对时就会使两相之间的距离缩小,送电时的高压很容易使两根引线相互放电,继而引发相间短路事故,短路电流使三相高压跌落熔断器同时跌落而断开。

 