我是这样实现的:如果要判断组态王和PLC通讯是否正常,就利用与PLC关联的某个变量的域:Quality,只需判断这个变量(假设定义为这个变量名为Var)的Quality域是否大于零即可(Var.Quality>0)。如果大于零,通讯正常,等于零通讯中断。一般来讲,Var.Quality的值在0到192之间,还可以利用这个值判断通讯质量。不知各位有什么高见?