如何用PLC的输入点控制HITECH人机的画面变换? 点击:750 | 回复:10



donghui

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2011-09-03 17:39:34
楼主
用S7-200PLC和海泰克屏,怎样用PLC的输入点来控制屏的画面变换,请详细说明屏的设定和PLC的编程,谢谢!



donghui

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2011-09-04 08:23:58
1楼

高手们,今天都不上工控网吗?

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2011-09-04 09:38:53
2楼
对控制区的第一个字(画面编号存储)进行更改。

话说您不看手册的吗?

junhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2011-09-04 11:33:00
3楼
手册上有的呀。

zhanyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2011-09-30 10:45:49
4楼
VW0的值就是触摸屏画面号

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2011-12-08 09:39:54
5楼

看在屏软件内设的PLC控制区;

 

donghui

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2012-01-19 10:05:39
6楼

学习了!感谢各位高手!

donghui

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2012-01-31 16:21:02
7楼

各位大侠,我试了不好用啊,我是用的“字传送指令”例如当I0.0接通时把2通过字传送指令传送给VW0.但实际一试不正确啊!请各位解释的详细些,谢谢了!

daminz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2012-02-29 11:04:24
8楼
你的做法没有问题,但首先要看你的控制区地址设定的是不是VW0起始的。控制区设定在“设定工作参数”里。

何雄8316

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-09-07 09:26:52
9楼
同问,求各位大神显身手

donghui

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2013-05-28 15:07:26
10楼

谢谢各位老师!已经实现了,S7-200里用 字传送 功能把 画面编号 传送到VW0中即可!