LOGO怎么了?也好像疯了? 点击:470 | 回复:6



彩虹

    
  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2011-08-30 18:32:41
楼主

我一直用西门子s7-300/400,现来到新公司,有一套热水系统用LOGO做的程序,程序被人清除了现重新编写却出现了下面的问题

 




彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2011-08-30 18:42:12
1楼

重新发上面看不到。不知怎么了????????????

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2011-08-30 18:43:19
2楼
不该动的却有输出了。

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2011-08-31 06:09:33
3楼

比如说I3冷水缸低液位输入是无信号的而Q4却有输出。有谁遇到过吗????????????

dhl64749131

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2011-08-31 07:46:10
4楼
我用200的也遇到过这种问题。没有接通,Q点就自己接通了。   我的程序一直也是好好的,用了那么多PLC装机,就一台出这个问题。。后来我把点换其他的了。。。到现在我也没能明白是怎么自己就接通的

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2011-08-31 09:33:07
5楼

考虑一下你用的是否是新产品?要是旧的话,最好怀疑一下触点粘连的问题,现今的西门子,已经不是几年前的了,就是带个接触器线圈,如果不特殊处理,都可能让触点粘连,我碰到过的。

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2011-08-31 12:56:35
6楼

问题已搞定了由于块码太大原因。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师