最近经常碰到丹佛斯2800,5.5kw接地故障,报警 14,电机及电缆都正常,请问各位大侠,是哪里出了问题,丹佛斯的功率模块是哪个牌子的,是否有代用型号,哪里有卖的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
向往阳光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1321回
年度积分:0
历史总积分:1463
注册:2006年11月12日
发表于:2011-08-31 11:09:38
1楼
丹佛斯2800上的变频器
用的模块型号你拆下来看下不就知道了,功率不一样,电流不一样,价格也不一样,我这里有模块
回复
引用
举报
上海津信变频器
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:644
注册:2011年2月21日
发表于:2011-08-31 15:01:37
2楼
这个肯定是变频器坏了,与电机和电缆无关,可以送至我司修理。获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
回复
引用
举报
wangzhigui1
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 210回
年度积分:1
历史总积分:624
注册:2007年5月09日
发表于:2011-08-31 15:13:43
3楼
变频器坏了,主要是它模块那边有一组线烂了,你把变频拆下灰尘打扫能找到烂的地方