伺服电机的定位不准。。。。。。。 点击:1425 | 回复:6



wusumn

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2011-08-20 23:42:41
楼主

  我这边有一台数控钻床,X轴和Y轴各由一个松下A5系列伺服电机拖动。现在问题是:上位机编写一个孔的坐标(X_,Y_),传送至PLC(FX1N),程序运行时第一次可以找准这个点。之后再次自动运行程序,X方向和Y方向都存在1~2mm的偏差,且是同一个方向(均为负方向);第三次自动运行,在第二次的基础上又再次偏差1~2mm,还是负方向。依次类推,自动运行一次,X和Y就都延负方向偏差1~2mm不等。。。断电回参考点,第一次自动运行打的点的位置又与第一次不一致——————谁能解释下这是怎么回事?已排除以下情况1.没有接地    2.没有用屏蔽线    3.同步带打滑  ————一直找不到原因 ,愁死了,请各位好好帮我分析下,谢了!




皮五

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:37帖 | 380回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2068
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2011-08-21 16:54:14
1楼

齿轮间隙,程序里面加个间隙补偿

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-08-21 17:32:28
2楼
DIR信号切换晚了。                                                 .

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-08-21 19:00:05
3楼

我不同意上面两个的意见。

1.齿轮侧隙是不变的(除了磨损)。所以不可能每次都一直再继续偏差。

2.方向信号就算晚了也只会晚了一两个周期。这个“晚”一不小心就会出现。但是如果是程序错而晚的话,那不是这里讨论了。如果是晚一两个周期的话应该不会有1~2毫米这么多。

我想先查信号质量。查程序。查伺服本身的命令脉冲和当前位置脉冲。

wusumn

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2011-08-23 22:28:25
4楼
监控伺服的指令脉冲数,发现几次钻孔的脉冲数不同,有持续减少的现象(难怪X和Y都往负方向偏),应该是受到了干扰。 将脉冲输出公共端独立出来,情况已有明显好转。。

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-08-24 22:27:12
5楼
引用芳季 的回复内容:

  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-09-25 21:54:55
6楼
1-2mm误差?建议仔细看看你的plc程序是否有问题

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师