当代大学生
用了OMRON E5CZ-C2MT输出4-20ma 信号控制比例阀,使用PID控制,主要控制温度
现在有个问题,PID有占空比,就是有时候阀会全部关闭,有时候阀开60% 有时候50%有时候 80% 问了欧姆龙公司人说那是占空比 肯定有的,有时候是没有输出的,我是希望在保温的时候阀可以输出一般在上下波动,比如在30%到60%之间来回波动这样,不要全部关闭 那样温差就比较大
现在温差有正负一度左右,有时候甚至会升到设置温度3度以上,客户要求是0.3度正负
有没这样仪表
yibeiqingcha
你应该检查一下PID控制参数,可调阀门的灵敏度,还有测量温度的仪表。听你说的情况,应该是参数没有调整好。建议你重新调节一下参数。你可以加我的QQ:307025995
回复内容:
参数要调对