老五123
原来车间里做方案都是,上位用INTOUCH,下位都是西门子S7-300,走以太通讯,但现在增加了几套成套进口设备,这些设备控制部分在国外都是成套做好的;业主方要求上传工艺参数和报警,该如何通讯啊? 我了解一点点,好像用第三方网关转换设备可以实现,但具体没有做过,望有经验的指点指点? 另外,我在上位工控机上,再增加一个网卡,给AB的设备组成一个网络,用OPC和INTOUCH通讯,不知道是否可行?
beichen
如果1769-L35E要和西门子S7300通讯交换数据,可以用第三方网关(推荐,赫优讯NT系列);
如果只是采集数据到工控机,关键是软件,要分别支持不同协议,
可以用2个网卡,一个网卡应该也没问题,
通讯时软件只是认IP地址,协议不一样,由软件来解决。
西门子到工控机以太网通讯也可以采用第三方的转化模块(BCNet-S7MPI)