1769-L35E和S7-300通讯 点击:404 | 回复:1



老五123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2011-08-10 00:16:40
楼主

原来车间里做方案都是,上位用INTOUCH,下位都是西门子S7-300,走以太通讯,但现在增加了几套成套进口设备,这些设备控制部分在国外都是成套做好的;业主方要求上传工艺参数和报警,该如何通讯啊?
我了解一点点,好像用第三方网关转换设备可以实现,但具体没有做过,望有经验的指点指点?
另外,我在上位工控机上,再增加一个网卡,给AB的设备组成一个网络,用OPC和INTOUCH通讯,不知道是否可行?





beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2011-08-10 10:39:12
1楼

如果1769-L35E要和西门子S7300通讯交换数据,可以用第三方网关(推荐,赫优讯NT系列);

如果只是采集数据到工控机,关键是软件,要分别支持不同协议,

可以用2个网卡,一个网卡应该也没问题,

通讯时软件只是认IP地址,协议不一样,由软件来解决。

西门子到工控机以太网通讯也可以采用第三方的转化模块(BCNet-S7MPI)

 