首页 上一页 1 2 下一页 尾页

永宏PLC联机后执行问题 点击:6587 | 回复:28



hapwind

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2011-07-30 11:43:05
楼主
请部永宏PLC程序下载后,按执行出现“不合法 程序密码或PLC ID ”是什么原因,要怎么解决。



liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2012-10-22 11:21:01
21楼
PLC的ID与程序的ID必须一致,程序才能够运行,也就是说这套程序只能够在与其ID相同的PLC上运行。

DrMai

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 59回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:212
  • 注册:2013年5月30日
发表于:2013-06-17 11:15:32
22楼

我刚也试过,我一开始是它上电不运行,然后我就试着把PLC初始化了,然后再灌程序,结果还是不运行,我就想联机看看,联机时输入了密码,然后点运行是它就提示不合法,和楼主一样,让后我看下PLC ID,发现PLC ID重置了,我再次输入与程序密码一样的密码就可以了,运行成功后,点离线,关了PLC的电后,上电它就会自动运行了~我的问题就这样解决了~

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2013-06-18 14:12:52
23楼

PLC的ID与程序的ID必须一致,程序才能够运行,也就是说这套程序只能够在与其ID相同的PLC上运行。

lifengxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年7月23日
发表于:2013-07-30 16:22:51
24楼

用USB转232数据线联机FBS-20MNT时无法联机的原因?USB驱动OK,设备管理器里面能够找到,就是不能联机通讯的原因?

矩形行业方案

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2012年8月20日
发表于:2013-07-30 16:52:47
25楼

      深圳市矩形科技有限公司作为国内最早从事自主研发PLC的企业之一,矩形PLC上位机软件到下位机均具有完全自主知识产权,一直以来,我们坚持不断的创新进步,产品在通讯、低成本多轴运动控制(6轴)、模拟量一体机(电流、电压、热电阻、热电偶、三相电量参数计量、相序检测)等方面具有显著的特点;编程方式具有在线编程,离线仿真,编辑友好,调试方便,可支持以太网、串口、GPRS(3G)网络编程等特点。

 

     为推广矩形PLC,让广大工控界的朋友了解矩形PLC(功能强大、易用、简单上手,耳听为虚,眼见为实,欢迎大家通过视频了解矩形PLC编程风格,绝对能给您耳目一新,眼前一亮的感觉)。继矩形科技推出免费赠送PLC活动后,矩形科技推出优惠活动第二季—199元,让您拥有一台超值PLC!

 N80M21MAD-AC:具有1路以太网,1路RS485接口,8DI,8DO,3AI,2AO

活动期间只需要199元。数量有限,先到先得!

N80M21MAD产品特色 :

         8路数字量输入;

         8路继电器输出;

         3路模拟量输入(用户可通过跳线自行选择电压、电流,热电阻);

         2路模拟量输出(同时具有电流、电压端子输出);

         一路以太网接口;可以编程,监控,支持主从MODBUS/TCP协议。

         1路RS485(2路RS485可选);

         1路CAN2.0(可选);

         支持掉电保持功能;

         2路AB相脉冲计数、方向脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断;

         RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;

         集成多种通讯方式,包括: 2路RS485,1路CAN, 2路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议,以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议);

         可通过现场总线扩展多种模块。

 

活动规则:

1:请先需通过视频评估一下产品功能、性价比以及编程方式再行购买。产品性能介绍视频联接:http://www.tudou.com/programs/view/7IXw1csECRU(视频测试有以太网编程、RS485编程、模拟量输入输出精度,基本编程方式等等)

2:先通过market@plcstar.com报名,再通过淘宝网站购买。

http://plcstar.taobao.com,选择拍下后,告知我们您的信息与邮件信息对比一致,我们修改价格处理。

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-396366640.4.ShMgUm&id=26046816466

3:每人/每公司限购一台。

4:老客户以及参与矩形0元PLC的不在本次活动之列,但可享受399元购机优惠,仅限一台。

5:数量200台,先到先得。(8月31日不再接受申请)。

6:矩形科技提供视屏支持教程应用,包括以太网的编程、与触摸屏的连接、模拟量的输入、输出的使用等功能。更多视频教程可参考以往的视频http://www.tudou.com/home/_114741998

7:可通过工控网矩形PLC分论坛、我司在线技术支持客服等方式寻求技术支持。

8:30天内无损坏可免费退款(快递费需自理)。

9:本活动解释权归矩形科技所有。

www.plcstar.com/plcstar/focus/287.html 有详细信息以及邮件信息。

 

 

杨玉清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年8月24日
发表于:2013-08-24 21:03:21
26楼

回复内容:

对: DrMai  我刚也试过,我一开始是它上电不运行,然后我就试着把PL... 内容的回复!


 能不能帮帮忙我的联机不了

 

杨玉清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年8月24日
发表于:2013-08-24 21:04:14
27楼

回复内容:

对: lifengxiang  用USB转232数据线联机FBS-20MNT时无法联机... 内容的回复!


 你的弄好了吗?

 

PP丶蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2013-08-30 08:41:28
28楼

回复内容:

对: yyc433425  写入程序时联机错误是怎么回事 内容的回复!


 一般是外部电流干扰的原因,比如大功率电机等的启动等;

这样你拔下来再插上重新联机就可以了;

再有,如果你单纯是在单台PLC(无外部附带设备)的联机下一般情况下不会发生这种事情;