发表于:2011-07-27 20:08:27
楼主
我们这有两电柜,,总断路器是施耐德的型号NS630H,分开关有一NS400H,和一GV3me80.和若干小断路器
NS400H带的是132KW电机{是施耐德软启动器启动ATS48C32Q}GV3me80带的是37KW电机也是施耐德软起动器启动,ATS48D88Q
问题就从现在开始,,首先132KW电机启动{启动电流大概1100A持续时间40秒软起启动完成后大概是79A}
37KW电机启动{启动电流大概240A持续时间30多秒,,,软起完成后大概是18A}
132KW电机启动之后在和别的小电机{不超过4KW}一起启动总断路器都不跳
就是37KW电机启动后只要启动{任何}一小电机总断路器自动断开,,
电机上得小断路器都不跳,,
电压绝对没问题,,,也没短路情况
请问各位大侠是怎么回事