首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结束)安控数字化油田擂台第二十二期-“压力表施工" 点击:2007 | 回复:32



安控数字化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 120回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2471
  • 注册:2011年3月01日
发表于:2011-07-26 00:20:06
楼主

 讨论主题:数字化油田建设使用越来越多的现场仪表,对施工的要求也非常的严格,一个好的数字化项目不仅需要好的产品应用,也与施工的质量密切相关,请结合自己工作实际,参照下图说明压力表、压力变送器的常用安装附件有哪些?请对照现场照片列出(从工艺管线开始,含过程连接和电气连接)。

1)国产压力变送器:

2)罗斯蒙特压力变送器:




勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2011-07-26 21:57:38
1楼
站位                                    

岁月不饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-07-26 23:59:16
2楼

压力仪表的过程连接和电气连接的内容太好谷歌了。

把题目限定为机械表和变送器安装在同一取压口比较合适。

陌上尘

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2011-07-27 09:02:16
3楼

占楼学习

 

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-07-27 16:58:11
4楼

偶来说几句,通过图上看到的压力表于变送器的现场安装图其有缺陷,可以说不是一个成功的连接图。

1、压力表于压力变送器公用一个取压阀是一个不明智的措施,假如现场压力表坏了需要维修,怎样操作势必要关闭取压阀泄压后安装新表或者修复后在安装,此期间压力变送器无法使用,假如次压力变送器是一个控制回路势必要切换与手动状态,而且此过程管道中的压力无法测知。

2、整个取压管线没有泄压阀,那么怎样保证在维修维护时确认所关闭的取压阀是否内漏是否关闭严密,如果取压阀失灵盲目拆卸是否造成事故,是否产生危险。

3、取压管路使用了活性连接加密封生料带固定形式,这个是一个缺陷在使用中因为时间延长各个连接处会逐渐松动,产生泄漏,如果被测压力较大,平常维护不到情况下极易发生活接处被压力重开产生危险。

4、所使用的取压阀选型不当第一个图中是针型阀,这种阀记忆堵塞导致关闭不严,平常使用因为取压阀堵塞不能检测压力,手轮是铝合金材质使用时间长会变脆,再者开关手轮时不宜操作。

5、从图片上看所测压力是泵出后压力,这个设计的引压管线应该设置阻尼器或者U型弯也行,这样可以减少泵出后压力的脉动延长压力表使用寿命,同时减少压力检测的波动性提高压力检测数值稳定。

6、压力变送器、压力表的连接件应该进行改进,从图中看出连接件直接拧在三通弯通接头上,压力表、变送器也是直接拧在连接件上这是不合规范的安装,不仅对于维护维修拆卸不便也极易因为螺纹密封的不严性产生介质泄漏。

偶平常的经验是对于压力波动较大的或者被测压力高的被测点的取压阀应该使用法兰阀进行连接,使用闸板阀最好使用承插焊阀门,最好不使用内螺纹阀门。

取压管之间的连接应该使用焊接密封,建议最好不使用螺纹连接,减少动密封点的数量,所有取压管材质应根据被测介质合理选择,条件允许最好使用不锈钢。

对于泵出口检测压力的取压点要根据压力波动情况合理设计缓冲罐、U型弯、阻尼器。

压力表、变送器连接口要采用焊接在引压管上的方式,连接头最好使用不锈钢材质,在焊接时要保证密封水线不被损坏。

压力表、变送器在固定是内部要使用密封垫片常见的有聚四氟乙烯、石墨垫片,不要使用生料带密封。

在压力较高或者被测介质危险的情况下要安装排污泄压阀,其排污的介质最好通过管道回收不要造成污染。

压力表于变送器不应使用同一个取压点和取压阀,这样才会避免因为检修或者取压管、阀门堵塞或者损坏影响压力的检测。

my_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1589
  • 注册:2011年5月27日
发表于:2011-07-28 10:17:33
5楼

        考虑到压力表的安装、使用,测压介质的温度,系统压力的变化,测压介质的腐蚀性等因素,通常使用的压力表附件有针阀,阀组, 冷凝管, 阻尼器, 化学密封,可定位的压力接头等。

压力变送器附件有:转换接头、支架、表头、孔板、现场总线接口、引压管、冷凝盘管、外壳、散热器等

 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-07-28 15:55:22
6楼
站位                                   

axin9835

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2011-07-28 15:57:24
7楼

看不见,到底是要干什么呀

whw7018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2011-07-28 15:58:08
8楼
不回复看不了么?回复还要求字数么?

laowai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年7月28日
发表于:2011-07-28 16:08:54
9楼

初来乍到,虚心求学,敬请关照。。。

whw7018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2011-07-28 16:22:41
10楼

图一:管线、取压管(引压管)、阀门、对丝、三通、压力表接头、机械压力表、压力变送器、防爆绕行管、钢管。

图二:管线、取压管(引压管)、阀门、短节、三通、短节(2)、弯头(2)、压力表接头、机械压力表、对丝、压力变送器、防爆绕行管、钢管。

whw7018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2011-07-28 16:25:42
11楼
没注意。四楼是设计院的还是监理公司的啊。这些东西对设计院的或者监理公司来说太轻松了。赚点MP还真不容易。到处都是专业人士。哎。

laowai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年7月28日
发表于:2011-07-28 17:19:56
12楼

压力表常用附件   
1、压力表缓冲管  冷却被测介质,平缓压力波动   
2、压力表开关  用于被测介质与压力表的连接,起开或关的作用
3、压力表散热器  主要用于冷却被测介质温度,平缓压力波动

在安装的压力表时前端应有缓冲器,当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压器等;
为便于检验,取压口到压力表之间应装切断阀,应靠近取压口;
应铺设导压管,导压管粗细合适,一般内径6~10mm,长度3~5m。   
当被测介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线。  
压力表的连接处应加装密封垫片,一般低于80℃及2MPa压力用石棉纸板或铝片,温度及压力更高时(50MPa)用退火紫铜或铅垫。 

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-07-28 17:30:35
13楼
回复内容:
对:whw7018 关于没注意。四楼是设计院的还是监理公司的啊。这些东西对设计院的或者监理公司来说太轻松了。赚点MP还真不容易。到处都是专业人士。哎。 内容的回复:

偶不是设计院更进不了监理公司,偶是一个现场仪表维修工,让大家见笑了。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-07-29 08:07:58
14楼
从图中看变送器的电气接口很标准,所用的防爆软管也符合要求,穿线管只看到局部设计也不错,防爆软管的电气接口应根据变送器的接口形式选择。如果设备在没有厂房的露天安装设计时还要考虑防水防雨问题。若穿线管从上向下走向其穿线管应该低于变送器后在用防爆软管与变送器连接。

2002125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2011-08-02 08:42:50
15楼

完全同意4楼观点,非常全面。

发表个人观点,图中设计非常有意思,不理解为什么设置压力表+压力变送器?如果需要现场显示和控制室远传,直接一台带现场显示的压力变送器就够了,管路连接如此复杂,即浪费了一台仪表,又造成如此多的泄漏点。

一般情况下U型弯+压力表用球阀+压力表(压力变送器)就可以了

连接压力变送器:防爆接头+防爆绕行连接管+电缆穿管+控制室安全栅+二次表(或卡件)

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-08-03 09:55:36
16楼
变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:
1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
2.防止渣滓在导管内沉积;
3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
5.导压管应安装在温度波动小的地方;
6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
8. 测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
9.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

a332329107

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-08-03 18:30:00
17楼
额   不知道怎么回答 我找了一篇关于压力变送器安装过程中需要注意的文章

a332329107

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-08-03 18:30:17
18楼
压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法

检查与测试
解决办法

1:变送器无输出
1:查看变送器电源是否接反;
把电源极性接正确

2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。

3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
表头损坏的则需另换表头,

4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。

5:电源是否接在变送器电源输入端;
把电源线接在电源接线端子上。

2:变送器输出≥20mA
1: 变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω

2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
重新选用适当量程的压力变送器。

3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
需发回生产厂家进行修理。

4:接线是否松动;
接好线并拧紧

5:电源线接线是否正确
电源线应接在相应的接线柱上

3:变送器输出≤4mAOutput≤4mA
1:变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω

2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
重新选用适当量程的压力变送器

压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
需发回生产厂家进行修理。

4:压力指示不正确Wrong indication
1: 变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω

2: 参照的压力值是否一定正确
如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。

3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致

4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。

5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等

6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。

7:相应的设备外壳是否接地
设备外壳接地

8:是否与交流电源及其他电源分开走线
与交流电源及其他电源分开走线

9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
需发回生产厂家进行修理。

10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;
需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。

11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。
加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。

在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法

检查与测试
解决办法

1:变送器无输出
如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供

鸣人VS佐助

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年8月02日
发表于:2011-08-03 18:31:41
19楼

不是吧

?这样也行啊

 

cqu_rockwell

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-08-06 18:26:29
20楼

压力表常用附件
1、压力表缓冲管  

2、压力表开关 
3、压力表散热器 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页