老菜鸟
厂里的HD13B-600/31型刀开关,额定电流600A,其中一相烧红了,用红外测温仪测试,400多摄氏度。
本来要求立即更换,领导不让,不愿意停产,安排放了个风扇在那里吹,温度降了一点,380多摄氏度,仍然是暗红。
这样带故障运行可以吗?
wanglu1985
jsxd
第五纪冰川
这样运行风险极大!
如果是在总线上的刀开关,如果出现打火就可能引发3相短路,在总线上出现3相短路是非常严重的。
我有过这样的教训,当发现后已经安排在10小时后检修,但到第8小时时事故发生,最后导致停机24小时(总线)。
当然,如果是在独立的配电柜里,上级又有良好可靠的短路保护设备,有时生产所迫,如果停机带来的损失会大于这个开关短路的损失也没办法的事。但也要做好短路事故停机时的应急措施。
但也要安排时间尽快停机更换,这种故障是恶性循环的,到后期情况发展非常快!提高警惕,严密注意故障动向!
QHLIU68
电工的责职是什么????????
领导不让,------叫他下书面通知。
电气事故------电工是要负责的(万一出事就是替罪羊)
枫风雨霖
653263089yudong
bhdxzgp
测电笔
风险很大 出了事故你比你领导更倒霉
李纯绪
王秀
我也遇到过,
应急措施:刀开关上,下连线短接,
不能停电时,可以带电连接,
莫其麟
原则上应当立即更换。 但视负荷性质的不同,如果停电会造成很大影响;再根据开关底座绝缘的情况,加强监护(监护人员应当注意安全、开关随时有短路可能)的情况下,可以参照3楼的意见,现场决定可否短时应急使用,此为不得已之法;如果可能,应尽量压低负荷,生产部门也要做好故障停电的准备。 10楼说的情况,如果有经验、有把握,也可以参考;如果这样实际操作,则相间及相对地间,应当采取隔离措施。
刘志斌
“HD13B-600/31型刀开关,额定电流600A,其中一相烧红了,用红外测温仪测试,400多摄氏度。”
1、是接触不良的原因;
2、刀开关接触不良主要表现在进线、出现端子螺栓没有紧固;
3、只要用绝缘工具,设法消除接触不良的问题,温度自然会降下来,恢复正常运行;
宁波
则徐
1、确实是接触不良的原因。
2、一般说来进出线接线端子的问题要少得多,而开关触点本身的问题要大得多。这个例子就是开关触点本身的问题。
3、无法带电修复已经烧红了的触点。
刀开关的刀座可以用绝缘加紧吧?