三菱PLC中通讯发送完成时M8122自动复位的问题 点击:3413 | 回复:11



lizhihao1227

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-07-07 11:51:25
楼主
请问高手,三菱PLC中通讯发送完成时,M8122会自动复位,我想问下,是发送完成后立即复位,还是一个扫描周期后复位?谢谢



qaio85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2011-07-07 19:59:40
1楼
据资料介绍是这么说地:“发送结束时M8122自动复位”;那么我认为就是同一个扫描周期,不是下一个扫描周期,建议LZ只做参考

lizhihao1227

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-07-08 09:23:47
2楼

恩,我现在也觉得是就是同一个扫描周期

再接再厉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:833
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2011-07-08 13:09:58
3楼
谈论这个有撒意义了。。。。。。。。。。。。。。

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-07-08 22:52:27
4楼
人家楼主的问题啊,肯定遇到问题才问的。

ygrjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2011-07-13 13:42:23
5楼
我理解:M8122是立即型复位,程序中使用的M8122的触点,受扫描周期控制

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-07-23 20:07:59
6楼

我不知道问题的答案,但是我想这个问题应该精确地说到是处理什么的时候产生变化。

例如:

发送最后一个Bit完成后作用。

发送完最后一个Bit的这个周期END作用。

无非就是上面两种答案。

话说回来,三菱没有通讯中断入口。就当作是END的时候执行吧。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-07-23 20:16:18
7楼

其实,程序中途改变了8122的状态也不能有什么用。能做些什么呢?立即转到接收状态吗?还是立即转到下一个发送状态么?

干脆当做是END的时候处理算了。

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-07-23 21:45:02
8楼

有意思,我在用D8029时,也出现问题,、

因此在每次D8029后面加了延时再进入下一下步进指令中!就没有问题!

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-07-24 11:44:36
9楼
延时不是一个好办法。只会拖累你的程序。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-07-24 11:47:53
10楼

有一个人帮我做一个程序通讯改写伺服的分子。结果每次通讯都要延迟0.5秒。

没什么程序一样用,通讯一样可以改写。

我说延迟0.1秒行不行。他说0.1秒就不行的了。

其实真的没有什么的。只是不求甚解罢了。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-07-24 11:53:00
11楼
可是当你的程序可以了的话,又有谁会介意你的通讯周期是0.1秒还是0.11秒。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师