不用电冷却塔,就目前冷却塔节能技术还存在那些问题? 点击:224 | 回复:1



    
发表于:2011-06-16 19:19:17
楼主
就目前市場上的“不用电冷却塔”,它在网站上发布冷却塔节能产品中的一种名称,它还有多种名称(如:不用电冷却塔,无电机冷却塔,冷却塔节能改造,冷却塔节能降噪,免电冷却塔,水动风机,免电水轮机,无电水轮机,节能冷却塔等等.)主要部件是水轮机,而市场上99%冷却塔水轮机都存在三大致命的缺点:
1. 转速慢:由于冷却系统的循环水在管内的流速一般1.5m/s左右(实测一般在1m/s~2m/s之间)而水轮机内动力叶轮外径最小直径为30-40公分,要通过循环水推动水轮机内动力叶轮的转速也只能达到100转/min以下,因此到目前为止的市场上水轮机进水,都通过变径(一般变径都在原进水管道直径变小到5%以下口径)来增加变径口水的流速来提高加快转速,也因此产生循环水的阻力,损失很大部分富余动能及势能,即使通过变径增速也难以达到200转/min以上,达不到理想的气水比热交换效果
2. 减少总循环水流量而降低冷效:采用变径增速后,变径口过分狭小,增加循环水的阻力,(一般变径都在原进水管道直径变小到5%以下口径)直接导致冷却水循环量的明显减少,即使能达到冷却塔改造前原低速排风冷却塔的转数,也不会改变因变径,而降低冷效.(例原1000吨/h循环量的冷却水,因变径后而变为500吨/h以下循环量的冷却水)变径还会增加水泵负荷,降低水泵使用寿命(设备供应商不会说明自己产品的致命缺陷,)因此很多企业在冷却塔投资改造后,冷却效果不如改造以前,也因此影响了冷却塔的使用寿命
3. 机械振动和噪声:目前市场上免电冷却塔水驱动水轮机基本上,采用单进口水驱动水轮机,普遍的致命问题是,冷却塔安装单口水轮机后,会产生很大的机械振动,因为单进水冲击振动,得不到平衡,会对整体冷却塔产生机械振动,会造成一定破坏,长期使用,会减少冷却塔的使用寿命,机械振动也会产生声污染对人体健康和环境的危害.
综观以上三点:现有的改造冷却塔成功的案例不多.特别是300吨/h左右的冷却塔改造项目,(300吨/h左右的冷却塔风机转速的设计要求都在200转/min-300转/min之间)高转速风机冷却塔根本上是无法节能改造,而低转速风机冷却塔(150转/min左右)有其隐形的缺陷“循环水量减少”也很难达到理想的效果.其原因,变径口阻力直接影响循环冷却水量减少,而标准的富余杨程不能达到理想的水头压力. (单进水轮机从外形可以判断出,大单口进水,到叶轮处管径变小)
我公司专利产品“寅联牌”“双叶轮免电水力驱动水轮机” 彻底攻克了传统的冷却塔水轮机产品的所有的技术难题,产品技术远远领先于目前冷却塔节能的技术层面,想了解更多不用电冷却塔的产品,网址http://www.shziyin.com


楼主最近还看过

SSI ļʱ