变频器电流互感器损坏,有可能导致主电路器件损坏吗 点击:535 | 回复:6



九色鹿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-06-09 07:02:03
楼主

变频器电流互感器损坏,有可能导致主电路器件损坏吗?

 




枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-06-09 07:12:18
1楼
电流互感器损坏了,变频器应该保护不再输出了,不会造成主电路元器件损坏

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-09 08:51:32
2楼

变频器电流互感器损坏,有可能导致主电路器件损坏吗?

1、要看电流互感器损坏时,二次电流是增大,还是减小;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-09 08:52:37
3楼
2、电流互感器损坏时,二次电流在增大,不会导致主电路器件损坏!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-09 08:55:43
4楼
3、电流互感器损坏时,二次电流在减小,会导致主电路器件损坏,因为失去应有的过电流保护作用!

上海津信变频器

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:644
  • 注册:2011年2月21日
发表于:2011-06-10 10:11:12
5楼
导致主电路坏的现象很少,支持1楼的。获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,
随时与我们联系。

重整旗鼓

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:72帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2011-06-11 19:45:46
6楼

要是电流传感器供电端短路了..........