力控数据下置总是失败 点击:2966 | 回复:5



liiu3038

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年6月03日
发表于:2011-06-07 10:42:09
楼主
6.1通用版 IO设备组态用的是标准MODBUS-RTU,勾选“支持16号命令”,“支持6号命令”,甚至两个同时勾选上我都试过,但都是能读不能写,我看了下报文是这样的

2011-06-03 15:09:37.921 ,ggg(1),pt.PV,WriteData,SEND|WAIT,,In :【35H】【2EH】【30H】【30H】【30H】【30H】【30H】【30H】
2011-06-03 15:09:37.921 ,ggg(1),pt.PV,WriteData,SEND|WAIT,2,【FFH】【FFH】
2011-06-03 15:09:37.921 ,,,Com2(Send),,2,【FFH】【FFH】


第二行、第三行报文应该有问题,但我不知道怎么解决,请教各位大神。

PS:以前也遇到过这个问题,那次是改勾选上“支持16号命令”就解决问题了,但现在又出现了这个问题。而且无论勾选哪个,报文都不变化。



liiu3038

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年6月03日
发表于:2011-06-08 11:53:00
1楼
怎么光有人看,没人回啊?

liiu3038

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年6月03日
发表于:2011-06-09 15:29:01
2楼
没人遇到过这个问题吗?急死我了,哪位高手发发善心吧

禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2011-06-09 17:42:26
3楼
你是什么仪表啊? 读得数据类型是什么啊?

sdsd10000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年6月17日
发表于:2011-06-22 17:35:04
4楼
本人手头有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系 QQ:1027798726。

liiu3038

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年6月03日
发表于:2011-07-05 16:46:26
5楼

问题已经解决了,应该是软件的问题。后来我用力控寄给我的光盘重新安装后,问题消失了。