请教各位高手:
有一套整流柜额定电压为:600V,额定功率:2000KW
由一台整流变压器的两个绕组(一个△,一个Y)分别带一个整流柜,每个整流柜输出并联,形成12脉波,采用的6RA70做,功率单元和脉冲触发单元都是国产定做的,并且已经稳定运行了几个月了,最近不定时的烧整流柜,具体表现为:
1、烧坏进线铜排与玻钱板之间的地方,铜排间与玻纤板形成放电回路,把玻纤板烧焦,并且还与柜体有放电现象;
2、进线侧的过压保护器的熔断器只被烧断了上端头的接线;
3、缺臂检测的输入端也被烧断;
4、这些故障有时是在刚开始给转速给定的时候,有时是在稳速状态下;
现一直找不到原因,请各位有经验的朋友,专家提出宝贵意见,不胜感激。
联系QQ:103627113