Judger
给位大侠:我用s7-200 cpu226+8入模拟量来采集电流传感器信号,传感器是无源的,输出电压信号,用来测量三相异步电机的电流,传感器和PLC都是在控制柜里的,现在我加电流后要是电流小模拟量输入值挺稳定的,加大电流后采集的信号就有波动了,而且比较大,直接影响我保护功能,尝试了很多方法包括将传感器的输出负端和模拟量的电源负接一起(模拟量模块电源取自plc24V输出),没有效果,请大侠们帮忙出出主意,在下感激不尽了,很着急!
枫风雨霖
1 电机的电流是否稳定,直接影响到传感器的输出信号是否稳定
2 电流传感器到PLC的连接电缆是否用的屏蔽带接地电缆
3 上面没问题,可以在程序上做一个门限值的延时,只有连续输入达到门限值一定时间才触发保护动作
miy_gongkong
8,9不离10 的是 , 电压信号收到干扰了, 建议换成 4~20mA电流信号 稳定一点!
如果无法 更好传感器的信号, 可以考虑 把传感器安装位置尽量远离 将电流导线;
再有做好信号线屏蔽 ,接地;
kskstiy
乔工
张洪宇
rain mill
dlyp
sdzzdwf
xuyanqiang
我以前遇到过类似情况,我用的是欧姆龙的采集信号方式是一样的,我用的是压力变送器输入+24V输出4-20毫安一个模拟量信号,来测量压力以前的变送器坏了换了一个以后运行以后始终xianshi30多公斤压力不下来,发现是变频器干扰,接地也做了屏蔽线也换了还是不行PLC和变频器又没法挪地方,最后不得又买了一个型号一样的才能用了
设备主任
4-20MA信号加一个隔离变送器,就可以了,最简单实用的配置,QQ878582905
xuelong628
我以前也遇到过这类情况,我用的是EM231 CN模拟量扩展模块,输入信号是0~20ma,要想去除干扰问题,最简单的方法就是用一个独石电容,一段接模块的正输入端,另一段接地。