变频器ABB-ACS550-01-023A-4调试问题 点击:547 | 回复:3



wulinhuo505

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2009年4月08日
发表于:2011-05-05 23:18:38
楼主
           本公司采用变频器ABB-ACS550-01-023A-4 11KW去控制11KW空调机时,发现能调速,并能将转速设置了电机标定转速,调试时发现变频器调到50Hz时,电机转速能上去,但风量太小,切换到工頻后,电机转速和声音都很大,风量也很大,为什么变频后,同样是50Hz,但输出功率很小,不知哪里没有设置好?



wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2011-05-06 16:33:17
1楼

因为工频时工作电压为400V或者高一点,也就是市电,而变频工作到50HZ时,输出最高也就380V,所以变频工作时,风量会小点。

谢剑平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2011-05-06 22:01:30
2楼

ABB变频器说明书大放送请加QQ1550554571

谢剑平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2011-05-06 22:02:28
3楼
ABB变频器说明书大放送请加QQ1550554571