我厂一块检测煤气流量的差压变送器,EJA110的,在阀门全部关死的情况下,操作室仍有流量显示,大概5%左右,用BT200连接后,
显示输入0.1%,输入压力零点零几KPa(量程是0~2KPa),一开始怀疑柜内问题,更换了配电器,找人检查了程序都没问题。后在现场
把小信号切除模式改成zero,切除0.1%,还是不行,用BT200里面的TEST测试项,输入0也有量,输入-0.1%的时候控制室就显示为0了,
这是因为零点漂移的问题吗?还是其他的原因?弄了一天没弄好,小弟刚入行不久,请大家帮我分析,指导,谢谢!