不知道你一拖三是否是水泵控制的,切换控制常常应用在多台水泵的控制中,如图所示。 其切换过程是:首先,由“1号泵”(M1)在变频控制的 情况下工作;用水量增大,“1号泵”已经达到额定频率而 水压仍不足时,经过短暂的延时后,将“1号泵”切换为工 频工作。同时变频器的输出频率迅速降为0Hz,然后使“2 号泵”(M2)投入变频运行。当“2号泵”也达额定频率而 水压仍不足时,又使“2号泵”切换为工频工作,而“3号 泵”(M3)投入变频运行。反之,当用水量减少时,则先 从1号泵,然后2号泵依次退出工作,完成一次加减泵的循 环。控制电路与上面介绍的大同小异,只是其切换条件将 由变频器的工作频率和压力表的下限值同决定。一般情况下,当用水量减少、水压偏高时,关掉一台工频泵即可不将工频运行的水泵直接切换到变频运行。