PNP型还是NPN型接近开关 点击:2479 | 回复:2



wal0327

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2010年6月27日
发表于:2011-03-16 21:49:32
楼主

dvp 40EH2 PLC, 选用直流三线制NPN型接近开关做输入信号。

现在s/s端子接“+24V”, ,棕色接“+”, 黑色接输入信号, 蓝色接“—”

问 如果选用pnp型接近开关如何使用呢?  是s/s 接“—”,其他不变可以吗




aoe2

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2011-03-17 08:46:59
1楼

是                                                   

一生追寻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2011-03-24 13:20:43
2楼
对,s/s接“-”其它不变。