大家好!
我公司是一家中型纸厂。传动点有64个。人机界面有7台。用的是AB的1769PLC。运行投产有10个月了。目前纸机出现了一个我不能解决的问题。在此我提出来像大家请教。
昨天晚上2点,第九组烘缸出现电流剧烈波动,车速不稳定,微升微降时好时坏(有几分钟不能微升微降,有几分钟能够微升微降)。实际车速慢于八烘(压光机没有用),卷纸机的速度给九烘一样。卷纸机能够实现微升微降。九烘有时实际车速只有给定车速的一半(这点现象是转矩不够)。经过检查,通讯网络正常,PLC正常,变频器正常。
请教哈大家!出现这样的问题有些什么原因!还有我是不是说漏了现象(我没有观察到的)?解决这样的问题我该怎么办?谢谢大家留言支持!
楼主最近还看过