美国罗克韦尔(A-B)报警,母线熔断器故障 点击:238 | 回复:1



gongkong89

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:407
  • 注册:2009年8月20日
发表于:2011-03-06 17:35:19
楼主
求助各位同仁老师们,我现在有一台AB变频器是1336系列的,上电后显示母线熔断器故障。是90KW的。里面的所有快容我都量过了都是好的。请教各位这种情况会是哪里有问题呢。还望遇见过类似情况的老师能告诉我一声,先在此谢过。多谢了。



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-28 09:21:05
1楼
没有修过这个牌子的,建议从直流母线熔断器往下查,看到电压取样电阻什么的,或者由直流母线引线到了电路板上,仔细查下游没由取样的电路,可能主板检测不到中间直流母线电压认为熔断器断了。