当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
关于PLC编程软件里面的地址问题
点击:
255
| 回复:
2
toryding
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2011年2月17日
发表于:2011-03-04 12:18:45
楼主
我在用软件编程的时候,发现一个问题
就是写地址的时候,几个地址VD0,VD1,VD2
这样在符号表里面就显示“地址与另一个符号的地址重叠”
但是我把它们改成VD0,VD4,VD8就没事了
这个是为什么呢?
为什么地址之间要相隔4个就不影响了呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2011-03-04 13:02:52
1楼
VD0——VB0,VB1,VB2,VB3组成 VD1——VB1,VB2,VB3,VB4组成。 1个Double Word=2个Word=4个Byte=32个bit. 这是基础中的基础。
回复
引用
举报
toryding
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2011年2月17日
发表于:2011-03-04 13:31:49
2楼
感谢楼上的朋友,我是新学的。
谢谢,这样我知道了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:plc控制电梯
[8418]
(已结束)工控PLC擂台第21期-...
[18870]
三菱 PLC視頻教程
[8534]
求助PLC如何存储大量数据
[11720]
PC(上位机)与PLC串行通讯协议...
[9431]
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
可编程控制器视频教程免费下...
[10227]
新手必经历的控制方式概念
[12810]
我是大四生,做关于plc的课题...
[12584]
有一个二线制4-20MA输出的传...
[19222]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号