谢谢两位的建议,首先检测电流,我们用钳型电流表检测电机电流,因为电机过大,电缆为3X95平方的电缆4根,所以我们检测一相的一根都有230A,所以计算出四根的话一定超出的额定电流,所以电机过流的问题一定存在,二是这个起重机为350吨,此电机是主起升机构的一个电机,主起升有两个同样450KW的电机,因为工艺要求,紧急情况下单机运行也要调运350吨,所以设计时为三个模式,1#运行 2#运行 1+2#运行,逆变器为一个电机两个逆变器并联使用,曾经出现过ACS800内部过温故障,还有电机过温故障,还有输出电流超过跳闸极限值,会不会是逆变器的原因呢?明天我们要把两个电机互换,到时候看情况吧,估计结果就出来了,对于chenzaichang说的钢丝绳没有问题,我们现在试的是电机空转,没有连接减速机及其他负载,所以机械问题可以排除。