三菱FX2N的温度模块FX2N-4AD-PT怎么实现温度控制?另求购两块 点击:1607 | 回复:13



xyl35

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2009年2月06日
发表于:2011-02-19 22:00:18
楼主

    大家好,现在我有个三菱温控问题想请教一下大家,三菱FX2N的温度模块FX2N-4AD-PT的控制。因为我第一次接触三菱的plc,所以不是很熟悉。现在有个工程里有8个池子需要温度控制,通过pt100 3线式的 电阻把温度信号传给FX2N-4AD-PT。plc读取FX2N-4AD-PT的数据,通过hmi设置的温度做比较,如果温度低于设定值就控制接触器进行加热,温度到了之后就断开。(现场plc型号:FX2N-80MR)

问题,1,接FX2N-4AD-PT模块需不需要加一个FX2N-CNV-IF?

           2,如果两块FX2N-4AD-PT都挂在plc相邻的位置,其8个地址分别是多少,怎么读取其温读数据(摄氏度的),数据是什么类型的?

          3,通过温度比较控制接触器加热需不需要用到pdi控制还是简单的比较指令就可以了?(个人观点:如果用简单的比较指令接触器可能会出现长时间的吸合断开状态,影响使用寿命)

          4,怎么把hmi设定的温度与实际测量值比较?需要用到什么指令?

          以上问题是主要问题了,如果谁有例子程序发一份给我就最好了,在下不胜感激。我邮箱xyl35@163.com

         另外现在市场上FX2N-4AD-PT模块大概多少钱一块?我现在需要求购两块。




Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-19 23:50:47
1楼

 3,通过温度比较控制接触器加热需不需要用到pdi控制还是简单的比较指令就可以了--------都可以,看温度控制精度的要求如何。

4.怎么把hmi设定的温度与实际测量值比较?需要用到什么指令------用比较指令。

2、通过from指令读取温度实时值,功能模块输出的已经转换为数字量的信号了。温度与数字量在----4096之间转换

1、可以加的

xyl35

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2009年2月06日
发表于:2011-02-21 08:55:20
2楼

感谢楼上的回答,我的1号问题是   是不是必须加FX2N-CNV-IF?

 

机器猫猫

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2011-02-21 09:58:27
3楼

问题1:不是必须的,我有用过

FX2N-4AD-PT的价格淘宝上就有,可以上那里买到的

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-02-21 10:30:27
4楼

直接插到PLC上面就行了

有这个模块

QQ 380311035

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2011-02-21 10:43:39
5楼
这个在模块手册上介绍得很清楚的

bnyuli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2011-02-21 10:52:08
6楼
DE
呵呵我算是了解了

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-03-02 10:04:21
7楼
路过  总算是学习了。谢谢!

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-03-02 10:06:42
8楼
FX2N-4AD-PT模块  几百块吧  你要是想买的话  不要在网上买 好多都是仿的  容易出错 处理速度慢等  给你电话  你打18915831122  潘先生  代理三菱的原装货

RogerQ

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2011-07-26 17:48:45
9楼

想问一个问题,上面的例子中,如果使用PID控制接触器,那这个接触器是不是会很频繁地接合断开呢?

sfjk l

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2011-09-01 13:50:27
10楼
16bit的温度模块~! 需要的联系

liulianping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2011-11-29 09:20:16
11楼

使用PID指令时 要使用固态继电器

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2011-12-07 15:01:21
12楼
FX2N-4AD-PT模块,呵呵;几百的话只能是旧的,还是假冒的;

gtianxingzhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2017年2月18日
发表于:2019-03-26 09:01:56
13楼

谢谢楼主分享!值得借鉴学习一下