S7-200之间的通讯问题,各位帮下忙 点击:599 | 回复:12



遥想星空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2011-02-13 14:46:30
楼主
       现场原来就有2个PIC控制系统,现在打算用个226把它们集中管理和监控。但又不能更改之前那些PLC,要怎样才能读取之前的PLC数据呢?加上以太网模块能实现吗?请教下各位!



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-02-13 15:21:49
1楼
你上位机采取何种软件对两套PLC进行通讯呀?以太网可以,但成本相对较高。226的两个端口是否都已经使用啦?如果没有,可以使用PPI的方式与上位机相连

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-02-13 15:34:26
2楼
PIC控制系统??????

youhm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 709回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2593
  • 注册:2005年2月16日
发表于:2011-02-13 16:20:48
3楼

S7-200之间可以用网络读写指令,只要设置主站为PPI主站模式,即可读写其他PPI从站数据,从站不用编程

既然是集中监控,想必是有上位机了,那还用添加PLC做什么

遥想星空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2011-02-14 11:21:06
4楼

就是现场之前有2个226控制着两个部分的任务,那2个226-PLC程序加密了也不能停止。现在他们要增加很多功能,如果要用S7-300读取之前的226数据来集中管理,但又不能修改那2个226的程序怎么实现?有人说直接300组态就可以了,这不是忽悠人啊?

遥想星空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2011-02-14 11:22:08
5楼
关键是不能动之前那2个226.。

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-02-14 12:05:59
6楼
那好像搞不了  呵呵 

1234456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2011-02-17 10:25:05
7楼
不能停机就比较难,方法:停机读程序,把需要控制和监控的数据汇总到V区,300加装EM277,226的话,通信量不多,并且这两台有多余口,可用网络读写,通信量大就用300了

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2011-02-17 10:54:11
8楼

我觉得用MODBUS好一些,原先那台做MODBUS从站,在线读原先程序,然后选在线编程,加入MODBUS从站块,然后把原PLC的DI/DO/AI/AO全部和感兴趣的V区进行映射就行。我觉得这样是对原程序改动最少的,但是如果是非常重要且不能停机的设备,我觉得依然是有风险的。但是话又说回来,既然重要到这个程度的设备,还会用200吗?

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-17 11:13:08
9楼

设置好各个PLC的地址和运行软件,实现不是问题。

尐お槑孨/叶宏

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2011-02-17 11:53:03
10楼
再加个 226 管理啥呀,哪有用PLC做管理的?用上位机还差不多。

tosunxzm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2011-02-17 15:01:54
11楼
加了密就解呀,解开了就OK了,要不然就只好来笨的了,将各种输入输出信号并到新的PLC上再弄了,要不就用OPC了反正有上位机,

skysuzhen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2011-02-17 16:21:02
12楼
再说清楚点啊,ppi

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师