遥想星空
ye_w
老菜鸟
youhm
S7-200之间可以用网络读写指令,只要设置主站为PPI主站模式,即可读写其他PPI从站数据,从站不用编程
既然是集中监控,想必是有上位机了,那还用添加PLC做什么
就是现场之前有2个226控制着两个部分的任务,那2个226-PLC程序加密了也不能停止。现在他们要增加很多功能,如果要用S7-300读取之前的226数据来集中管理,但又不能修改那2个226的程序怎么实现?有人说直接300组态就可以了,这不是忽悠人啊?
ac 米兰
1234456
我爱我家
我觉得用MODBUS好一些,原先那台做MODBUS从站,在线读原先程序,然后选在线编程,加入MODBUS从站块,然后把原PLC的DI/DO/AI/AO全部和感兴趣的V区进行映射就行。我觉得这样是对原程序改动最少的,但是如果是非常重要且不能停机的设备,我觉得依然是有风险的。但是话又说回来,既然重要到这个程度的设备,还会用200吗?
jiaoanpeng
设置好各个PLC的地址和运行软件,实现不是问题。
尐お槑孨/叶宏
tosunxzm
skysuzhen