s7-300硬件替换过程中的问题 点击:488 | 回复:5



小麻籽

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-02-12 10:52:14
楼主
一台德国设备原PLC为6ES7-315-2AF03-0AB0,因该器件可能停产,购买困难。想用315-2AG10-0AB0替换,替换过程在硬件组态中利用硬件替换实现,但程序下载过程中显示内存不足(显示为0,实际AG10中没有插卡),因为查找2AG10的内存要大于2AF03,原2AF03中就没有卡,不知是什么原因?在AG10中插入存储卡后能够下载并正常使用,但程序中的各种功能块要远远大于2AF03中的数量,请教原因?谢谢



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2011-02-12 11:08:46
1楼
新的S7-300系列PLC使用中必须插入MMC卡,老式PLC内置EEPROM~~~~~ 因为新的PLC的SFC,SFB已经固化在PLC中,无需下载。在线时你能看到的是你PLC能支持的SFB,SFC以及你下载的OB,FB,FC。

南京信美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2010年6月21日
发表于:2011-02-12 12:57:26
2楼
标题:现金收购西门子S7-200/ S7-300/S7-400/SIMATIC HMI

我公司长期现金收购西门子S7-200/S7-300/S7-400/SIMATIC HMI模块,无论功能好坏,无论外观新旧。诚信经营,按质论价!

如您有意物尽其用,适得所偿,请与我们联系:

电话:153 0518 3450
邮箱:xinmei_tech@163.com
QQ:157 114 620(请注明:西门子模块)

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-02-13 09:32:28
3楼
顶一下                        

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-02-13 18:31:09
4楼

二楼的老师:谢谢你的答案,我还想弄的明白一些,请问从哪里能得到更详细的内容?包括硬件更换方面的详细资料。谢谢!

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2011-02-13 19:30:17
5楼
这些在选型手册上就能看到,新版的选型手册已经明确注明了。