AB 变频上电启动问题 点击:708 | 回复:19



PCPioneer

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2011-01-17 17:33:17
楼主
AB的PF700系列在运行过程中,断电,在上电,即使启动信号一直存在,变频也不会运行,必须重新给启动信号,有办法改变这种模式吗?以前的1336不是这样。



上海津信

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2011-02-21 17:47:03
1楼
AB设计如此模式 无法改变  专业变频器维修 服务中心,提供免费诊断、咨询服务 400-888-6560

彩云之滇东北

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:109帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-02-22 09:12:33
2楼

应该是一种考虑方式,如要改变,只能从控制方面来改变

落叶红尘123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2009年8月31日
发表于:2011-03-01 15:31:09
3楼

欢迎维修变频器的同仁加入变频器维修群71558463

qgvtkdx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2009年10月31日
发表于:2011-03-04 09:37:14
4楼
安瑞吉变频器可以满足你所有的要求!

lxmoxuan

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2010年12月04日
发表于:2011-03-07 16:07:11
5楼

公司(上海彩亚电路板维修有限公)是一家专门从事进口工业自动化控制设备气控制设备各类进口工业自动化工业制装置、开关电源、显示器、变频器、触摸屏、伺服驱动、伺服电机PLC板、卡控件、专业仿真进口电路板、程序解密、传动控制的维修企业。对于工业可编程系统(PLC\集散控制系统(DCS)、计算机数控系统(CNC)等三大系统及交直流传动装置有着丰富的维修经验,可对进口自动化装备的系统进行现场抢修。

贵公司如有电路板维修需求,希望能与我公司联系,我们会揭诚为你提供满意周到的技术服务。长期合作可签定协议优惠收费。热诚欢迎各客户前来公司参观,视察。我们将为你提供热情的服务。

lxmoxuan

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2010年12月04日
发表于:2011-03-07 16:07:41
6楼

电话:(02162842272   (021)66080427    

传真:(021) 51561660                  地址:上海普陀真南路10518号楼 601室(上海国际包装印刷城)

邮编:200331                                

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2011-03-07 23:13:41
7楼

有START at power up 参数,设为1就可以上电起动了。

彩云之滇东北

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:109帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-03-08 17:49:16
8楼
恐怕不能                    

彩云之滇东北

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:109帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-03-08 17:49:53
9楼

恐怕不行                                    