西门子的主控板是可通过改P0201=R0200来改变主控板与驱动板的兼容, 一般变频器主控板都分小功率板和大功率板,小功率如0.75KW到45KW之间可改功率;大功率板55KW到400KW以上.想问下对西门子变频器比较了解的高手,西门子也有大小功率板之说.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
decai
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 482回
年度积分:0
历史总积分:629
注册:2005年9月25日
发表于:2011-01-17 20:23:44
1楼
有西门子比较熟的高手吗?
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2011-01-18 20:26:53
2楼
西门子mm440 mm430 90KW 以下主板通用, 功率部分由驱动板上存储器决定 这个是可以修改的 13056660695