DOP S7-200 PPI 点击:307 | 回复:2



zhangw19781978

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2011-01-05 22:01:48
楼主
DOPA57BSTD和S7-200PLC连,DOP的COM1口(232)用PPI编程电缆和200PLC的PORT1口连可以吗?



aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2011-01-06 15:21:55
1楼

可以 不过你要做一个公母转换的线了,因为人机上本身是母口。ppi电缆也是母口。做一个23交叉 5直连的一根线

 

zhangw19781978

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2011-01-08 15:34:38
2楼
再次表示感谢!!!嘿嘿