当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7-300 LADDER中M辅助继电器范围
点击:
522
| 回复:
3
参数错误
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:26帖 | 356回
年度积分:0
历史总积分:759
注册:2006年9月28日
发表于:2011-01-04 14:21:44
楼主
S7-300编程时,M辅助继电器全部用关了,系统规定的范围是0-255,有其它的办法吗?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2011-01-04 14:24:33
1楼
MB0~MB255 256个字节,2048个位你全部用完了?DB区也可以用啊。
回复
引用
举报
参数错误
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:26帖 | 356回
年度积分:0
历史总积分:759
注册:2006年9月28日
发表于:2011-01-04 15:05:49
2楼
是的,全部用完了,有些事以字和字节占用掉的,DB怎么个用法?D0.0?谢谢,以前一致用三菱PLC。
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2011-01-04 15:22:13
3楼
M0.0等同于DB1.DBX
MB等同于 DB1.DBB
MW等同于DB1.DBW
MD等同于DB1.DBD
请楼主翻看Step7编程手册。
Good Luck
回复
引用
举报