S7-300 LADDER中M辅助继电器范围 点击:522 | 回复:3



参数错误

    
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 356回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:759
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2011-01-04 14:21:44
楼主
S7-300编程时,M辅助继电器全部用关了,系统规定的范围是0-255,有其它的办法吗?谢谢!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2011-01-04 14:24:33
1楼
MB0~MB255   256个字节,2048个位你全部用完了?DB区也可以用啊。

参数错误

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 356回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:759
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2011-01-04 15:05:49
2楼
是的,全部用完了,有些事以字和字节占用掉的,DB怎么个用法?D0.0?谢谢,以前一致用三菱PLC。

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2011-01-04 15:22:13
3楼
M0.0等同于DB1.DBX
MB等同于 DB1.DBB
MW等同于DB1.DBW
MD等同于DB1.DBD

请楼主翻看Step7编程手册。

Good Luck