电容柜内用电抗器与热继的区别 点击:4902 | 回复:7



chenzaichang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2010-12-27 09:44:44
楼主

电容柜容量350KVAR,其中电容柜内用电抗器与热继的区别是什么?各有什么利弊?望高手指教!




王汉文

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2010-12-27 10:53:12
1楼

电抗器的作用和热继的作用是不一样的,电抗器是为了抗击电网中产生的污染电源,保护电容器用的。

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2010-12-27 14:09:11
2楼

问问单位新来的小徒帝(本科生)-他说:
1.电容器在补偿容性无功率的时候,往往会受到谐波电流,合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容损坏和功率因数降低,为此需要在电容器前端加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波,保护电容器,避免谐波电压电流几冲击电压电流影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器使用寿命。

2.热继的作用是进行过载保护! 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-27 14:22:28
3楼

“其中电容柜内用电抗器与热继的区别是什么?”

1、电容器柜,用熔断器做短路保护作用,电容器柜不用热继电器;

2、电抗器是用来防止电容接入时的充电浪涌电流的;

chenzaichang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2010-12-27 15:17:53
4楼

谢谢各位的解释。谢谢刘师傅指导

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-02-29 09:58:17
5楼

我以前做的电容柜,一般接线,排布从上到下:熔断器,接触器,热继电器,三相串联电抗器,电容器

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-02-29 10:00:19
6楼

以前别人要求做的电容柜

三十斗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年5月07日
发表于:2016-03-16 23:12:15
7楼

请教一下   为什么要用熔断器而不用短路器呢?   如果接触器粘连后 取熔断器岂不是很危险