请教大家,台达VFD-E变频器故障,急!!! 点击:16342 | 回复:25



赵桂昌

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2010-12-08 09:35:46
楼主

我处一台台达VFD-E,1.5kw变频器,控制端子启动后面板无反应,FWD灯亮,STOP灯闪烁。参数因为设置了密码,无法改变。查看参数设置为控制端子启动和设定频率。接上电位器后故障依旧,也不显示故障代码。ML1和DCM启动后,面板频率指示无变化,FWD灯亮,STOP灯闪烁。急求大家指点一下该咋办???




bjxxfykj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年10月18日
发表于:2012-02-21 18:23:44
21楼
VFD-E系列变频器 用面板操作频率给定50.00Hz     运行指令给定 正转   RUN灯亮 STOP闪烁 但无输出电压是怎么回事,是变频器坏了还是设定的问题

电子板砖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2004年1月26日
发表于:2012-02-24 16:30:47
22楼
MI1闭合就是强制多段速,而从你的描述来看你没有设定多段速的大小,频率为零。因此该现象属于变频器给定频率为零,运行指令给定下的状态。正常。

lys4255

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2013-05-10 14:48:22
23楼

对啊,遇到这个问题比较纠结的。我昨天正好遇上了,就是找不到原因频率给定方式都查过了没有设置错,恢复出厂值也没用

赵桂昌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2019-09-30 14:12:25
24楼

回复各位师傅。该问题已经解决,但到底什么状况,我现在早忘了。求谅解你!