MCGS嵌_ModbusRTU(主站).MCE问题 点击:1087 | 回复:2



chisy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:369
  • 注册:2010年10月26日
发表于:2010-11-30 10:51:00
楼主

在MCGS官网上下载的驱动测试样例中的MCGS嵌_ModbusRTU(主站).MCE通讯状态一直显示3  帮助里说是采集数据校验错误 请问要怎么解决?




C1055184187

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:813
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2010-12-13 11:54:17
1楼
查看通用串口父设备里面的校验方式,再有就是查看Modbus子设备里面的解码顺序,里面有16位和32位的,自己对应的修改。

老牛27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2019年1月09日
发表于:2019-01-09 16:08:33
2楼

感谢分享,研究一下


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师