(已结束)变频擂台第4期——采用电位器怎样控制变频器的频率? 点击:12402 | 回复:51



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-11-21 15:53:59
楼主

本周擂台:采用电位器怎样控制变频器的频率?

要求:

        针对以下不同情况讨论采用电位器怎样控制变频器的频率——如果有多种方法,请阐述每种方法的优缺点。要求举例说明采用什么样的电位器,怎样接线(能画出局部电路图更佳),变频器需要调节哪些参数(能以具体品牌及型号的变频器举例更佳)。

1、1台变频器用1个电位器调节频率的情况

2、2台变频器用1个电位器调节频率的情况:按两台变频器频率相同和频率比值一定的情况分别讨论,2台变频器不要求同步。

3、2台以上的变频器用1个电位器调节频率的情况:按多台变频器频率相同和频率比值一定的情况分别讨论,多台变频器不要求同步。

 

        变频擂台每周一期,本期擂台在下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

 

        MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

 

        MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




猫扑:

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2010年9月28日
发表于:2010-11-21 19:00:15
1楼
旁观。等高手                           

dsz1358

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2010年5月15日
发表于:2010-11-21 19:10:38
2楼
这个不懂,期待----

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2010-11-21 19:54:44
3楼
不太清楚……

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-11-21 21:00:00
4楼
这个……怎么说呢?有什么材料说呢?好像没有什么?观望……

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2010-11-21 21:09:19
5楼
通过电位器改变输入端子激励电压来改变频率的

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-11-21 21:30:36
6楼
使用电位器接入0---10v电压控制变频器的输出频率。

岁月如梭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-11-21 22:54:07
7楼

变频器型号;艾默生EV1000-4T0055P,电机5.5KW,基本运行参数F0.00设置为3,其VRF端子输出10V参考电压,可对GND接150K电位器,输入接VCI端就可以了。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-22 07:16:17
8楼
使用电位器接入0-10v电压控制输出频率。

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-22 08:03:02
9楼

用电位器接入0--10v电压,来控制变频器的输出频率。

涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 540回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:18865
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2010-11-22 08:20:40
10楼
用电位器接入0--10v电压(其实就是电阻值变化),来控制变频器的输出频率。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-11-22 09:30:09
11楼

siemens M430变频器。 

电位器调节作为变频供水系统给定压力。

参数设置,将频率给定设为AI1即可。

莫子辰

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2010-11-22 10:14:56
12楼
变频器一般是0-10V控制

莫子辰

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2010-11-22 10:15:22
13楼
多个变频器怎么使用一个电位器没使用过,期待高手

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2010-11-22 10:57:17
14楼
变频器频率设置的方法可以分两大类,第一类是利用变频器操作面板进行频率设置,第二类是利用变频器控制端子进行频率设置。第一类利用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置,适用于单台变频器的频率设置。第二类是利用变频器控制端子进行频率设置,又分两种方法,第一种是利用外接电位器进行频率设置第二种是利用变频器控制端子的特写功能,用电动电位器进行频率设置。
第一种利用外接电位器进行频率
设置,FR-500系列变频器的10端子提供标准的10V直流电压,2端子是频率设定输入端,5端子是模拟量输入公共端子。通过调整外接电位器R的2端输出电压,改变了变频器2端的输入电压值,也就改变了变频器的频率设定值,达到了频率设置的目的,该方法有以下优点:
(1)接线简单,只需把电位器的三端分接到变频器的电压输入端,电压输出端和公共端就可。
(2)频率设置简单,操作方便,只需轻轻转动外接电位器的旋钮,就可以进行频率设置。
(3)安装灵活,可以根据实际需要,将外接电位器安装到任何位置,进行远距离操作。
但是,该方法也有以下缺点:
(1)有温漂现象,由于电阻值受温度的影响,当外界温度发生变化时,电阻值了也就随之变化,频率设定值也就发生变化。
(2)抗干扰能力低。当周围有强电磁干扰时,变频器和外接电位器的连接电缆线内会产生感应电压,使输入到变频器2端的电压值发生变化,也就使频率设定值发生变化,影响设定频率的稳定。
(3)电位器安装距离受到一定限制。理论上讲,变频器2端的电压变化范围是0-10V,但如果外接电位器安装距离太远,连接电缆就会产生压降,变频器2端电压也就达不到10V,从而使输出频率达不到最高设定值。
因此,该变频器频率设置方法一般应用在调速精度低、周围干扰小、环境温度变化小的场合,属模拟量调节。

zyw3166

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2010-11-22 11:18:31
15楼

变频器为台达VFD-E系列,VFD075E43A,功率为0.75KW。电位器用5K,电位器3接+10V,2接AVI,1接ACM。

参数设定如下

01.02 電機額定電壓設定为380V

02.00 第一頻率指令來源設定为 1:由外部端子AVI 輸入模拟信號DC 0~+10V 控制

电位器接线图如下:

2台和2台以上的可以并联电位器到每个变频器,中间加切换开关来实现分别控制,内部参数一样。

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2010-11-22 13:23:09
16楼

1、一台变频器用一个电位器调频,比较常用,电位器与变频器模拟输入端三根线相连,再把相应的频率指令来源设为模拟量输入即可,一般参数里会提供0~5V和0~10V两种;

2、两台变频器共用一个电位器具体没用过,但用过同一PLC的模拟量输出接在两台变频器模拟量输入上的,与电位器应用道理一样,PLC的模拟量输出两根线,一根接至变频器的模拟电压输入端子VRF1(两台变频器模拟电压输入端子并联至该线),一根接至模拟信号共用端ACM(两台变频的模拟共用端并联至该线)。这样两台变频器的参数设置一致时,频率相同,若要频率比值相同,修改其中一台或两台的V/F曲线的相关参数就行。多台和两台应该道理一样。

刘剑文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年2月17日
发表于:2010-11-22 14:03:37
17楼
前一变频器用一个电位器调频,再用前一变频器的模拟输出端(参数设置为模拟电压输出0-10V)作为下一变频器的模拟电压输出0-10V

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2010-11-22 14:50:56
18楼

电位计就是个滑线变阻器,接0--10V,通过中间抽头的分压,接到模拟量输入口,来控制速度,0V对应0HZ,10伏对应50HZ。电位计的阻值依据变频器说明书,一般取10KΩ。

ahuihome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2010-11-22 15:05:40
19楼
1.单电位器控制变频器调频,是最简单的应用。
下面以台达VFD-E 多功能型变频器为例。
如上图所示,电位器的1.2.3端,分别接ACM、AVI、+10V端子
参数,按可默认参数设置,然后根据说明书上资料调试。
2.一台电位器控制多台变频器的情况
可以按楼上朋友的方法,一台的输出给另一台的输入!
也可以直接输入到PLC或者隔离变送器里面,然后分出好几路来。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-11-22 15:11:39
20楼

其电位器是不是可以等同为一个模拟信号输入,如果这样就很好实现,其电位器的输出如同电流信号4-20MA转换后的电压值,那么就可以输入变频器的控制端信号输入,其电位器的输入可以设置最小值、最大值,及其对应的变频输出频率的范围。

一台电位器控制一台变频器,直接接线即可。

一台电位器控制多台(两台)变频器,应该有一个转换开关,或一个电压分配器,然后在接入变频器的输入端。

用电位器控制变频器应该是一个粗量控制,因为电位器的调压是一个粗量,而且变频器返回的频率反馈信号也没有显示。