三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信 点击:397 | 回复:7



xiaozcgk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2010-11-19 19:56:08
楼主
群里,谁知道:三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信,变频器侧设了地址,那PLC用:RS(8位)在D8120中没有地址可设?

请教



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-11-19 20:06:45
1楼
D8120是通信格式的设定,与实际的网络地址无关。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-11-19 20:07:23
2楼

中国人的语言表达能力应该没问题,我怎么看不懂,是我水平差?

xiaozcgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2010-11-19 22:52:20
3楼

那怎么设置发送站号呢?

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-25 13:51:04
4楼
过路,楼主请把程序图中要请教的部分加上注释给贴出来,论坛里有懂的肯定会帮你的,现在他们不知道你在说什么?

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2010-11-26 09:03:32
5楼
RS发送的数据中就包括了站号

xiaozcgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2010-11-27 20:20:18
6楼

了解,RS只是做通信准备工作,在后面的程序中会有体现出来的。。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-29 13:19:14
7楼
引用xjzlyg 的回复内容:RS发送的数据中就包括了站号

RS指令只是指定通讯格式。