大白于天
大楼里的变频恒压供水系统设计院出来的配置经常会多设计一个小泵,问设计师小泵起什么作用,他们都会回答,小泵的作用是夜间小流量供水时,大泵休息,小泵工作,然后就可以节能.真的是这样吗?其实这个理由貌似很有道理,仔细思考才觉得不对,变频器不就是可以改变频率么,大流量时转得快,小流量时转得慢,不用水时还可以让变频器休眠,现在的ABB,富士等供水型变频器都带小流量休眠功能。所以加小泵完全是画蛇添脚。更多恒压供水系统的设计请参考http://www.kck007.com/
wulinhuo505
老菜鸟
1、泵在25Hz左右或者以下,做的基本是无用功。
2、如果睡眠调到25Hz,那么大泵在25Hz做功和小泵在50Hz做功差不多,或者更不划算。
3、一用一备、故障切换功能。
4、大泵不够用了,再加小泵。
5、设计院的方案没错。
PistoN
泵做多少功是由扬程与流量决定的,之所以要设睡眠功能,是因为当系统不用水的时候,为了维持系统压力,变频器还要运行。这个时候由于系统不用水,就产生了堵水现象,导至水泵发热,从能量角度来说就是机械能转化成了热能白白浪费掉了,而休眠功能就是节省了这部份能量。北京配电柜
必须冲开止回阀才能维持系统压力,否则怎么恒压 北京配电柜
知秋
如果未设置缓冲罐,夜间即使不用水了,也不足以让泵完全停下来不工作。
因为水的压缩率是很小的,而复杂的管路在长期使用中不可能做到完全密封。比如说某个水龙头没关严,或者某个接口轻微漏水,在泵处于休眠状态下,水压下降会很快,就可能会造成变频泵的频繁启停现象。
设置小流量高压力的辅泵,是为了保证用水量很小或不用水的时候维持管网压力。