FR-F740显示EOU1 EOU2 点击:1448 | 回复:3



虚心徒弟

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 384回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:871
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2010-11-12 18:02:40
楼主
我手上有一台三菱FR-F740-S75K-CH的变频器,现在的故障现象是变频器运行10多分钟后,频率在稳定值30HZ附近(用4-20MA电流给定,频率在30HZ左右,波动很小)就开始下降,直到停机。同时显示EOU1和或EOU2故障,查了说明书,都是由于直流母线电压过高引起的。参数没问题,和旁边的好的变频完全一样。负载和外围控制信号也没问题。开始换的模块不是原装的,显示EOU1。换的原装的模块后,显示EOU2,请各位师傅帮我诊断一下.




wangzhigui1

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 210回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:624
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2010-11-27 08:44:42
1楼
换一下PS9687试试吧这个特易坏

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-27 23:39:24
2楼
启动、制动过急可能导致直流母线电压偏高,把加减速时间常数增大些看;变频器内部大电容不良,电容量下降同时温升过高,更换电容;内部直流母线电压检测电路故障导致检测误差大

四海科技

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2010-12-16 09:56:43
3楼

首先检测母线电压是否与测量一致,判断是检测故障还是确实过压。