小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。配电柜装的PLC是三菱的FX1S-20MR微型PLC,PH计是国产的,石家庄科瑞达仪器公司出的PH/ORP-7571,请各位大虾帮帮忙,我得近一两天把电气的工作全部做完。。急求!!!!!!!!
PLC....
你说的仪表模式应该是接到现场显示屏上的
变送模式是给类似PLC这样的采集系统的 一般的变送信号是4~20ma 的信号
你找到三菱的产品手册 选一个 可以接受 此信号的模拟量模块就可以了