PH计与PLC的连接的输出模式应选哪种?????急 点击:337 | 回复:2



街锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-11-11 01:15:28
楼主

小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。配电柜装的PLC是三菱的FX1S-20MR微型PLC,PH计是国产的,石家庄科瑞达仪器公司出的PH/ORP-7571,请各位大虾帮帮忙,我得近一两天把电气的工作全部做完。。急求!!!!!!!!

 




PLC....

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 550回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2004年8月31日
发表于:2010-11-11 14:12:33
1楼

你说的仪表模式应该是接到现场显示屏上的

变送模式是给类似PLC这样的采集系统的   一般的变送信号是4~20ma 的信号

你找到三菱的产品手册  选一个 可以接受 此信号的模拟量模块就可以了

 

街锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-11-11 18:47:53
2楼
大虾,THANK YOU